  一、安全用电技术措施

  一、施工现场用电系统采用“TN-S”达到三级配电两级保护的安全要求,总配电箱没有符合要求的漏电保护器动作电流150mA/S,设备开关箱装置设动作电流小于30mA/S,设备开关箱装设动作电流小于30mA/S保安器。

  二、所有配电,用电开关箱用电开关箱,五芯电缆均采用推荐产品。

  三、所有电气设备线路的安装调试,维修均有电工负责。

  四、建立安全检查评估制度,定期由企业主管部门对施工队现场用电安全情况进行检查评估。

  五、建立安全用电责任制,对临时用电部位的操作,监护、维修分别。

  六、实到人。详细到操作机械人员对开关箱内的螺帽保护盖,保险丝,不丢失、不损坏、随时保持正确完好。

  七、建立安全教育培训制度,安全技术交底制度,定期对专业电工和各用电作业操作人员进行安全用电培训教育。考核合格者,持证上岗,三次考核不合格者,调离工作岗位。

  二、起重吊装安全技术措施

  一、进行吊装作业人员,必须戴好安全帽,高处作业系好安全带,严禁酒后作业。

  二、做好班前安全技术交底,详细制定施工方案和施工顺序,并告诉所有参加作业人员,明了自己的作业内容及安全区域,专人监督安全生产,非作业人员严禁进入作业区域。

  三、检查索具,工具符合安全技术要求,统一指挥信号,划分安全区域,专人监督安全生产,非作业人员严禁进入作业区域。

  四、作业时,机械操作人员必须按设备性能,起重大小,多少进行试吊,确定吊点中心,保证平衡起吊就位,严禁超重吊装,对不明重量物体应查清重量并向有关指挥人员汇报批准方准按预定方案作业。

  五、起吊时,吊臂下和吊件吊及吊臂的回转范围内严禁无关人员停留或通过。上下交叉作业时,中间必须设置防护隔离措施。

  六、多吊点吊装时,必须防止吊件受力不均匀遭受破坏。应根据吊装工艺及吊装措施进行吊装。

  七、起吊时,吊件上禁止放置或悬挂零星物件。

  八、吊装期间遇有大风、大雪、大雨禁止进行吊装工作,夜间施工时,必须有足够的照明。

  九、严禁将重物长时间悬吊空中,当作业中休息或离开应将吊物落到地面。

  一十、当施工现场有多台吊装设备同时作业时应制定防碰撞措施。

  三、安全防火安全技术措施

  一、电气防火:

  ⑴合理配置、整定,更换各种保护电器,对电路和设备的过载,失压,漏电、短路故障进行可靠保护。

  ⑵。电气装置和线路周围不准堆放易燃易爆和强腐蚀介质,不得随便使用火源。

  ⑶在电器装置相对集中的地点,如变电所,配电室、发电机室等配置相应的灭火器材并禁止烟火。

  ⑷加强电气设备相间和极地间绝缘,防止闪烁。

  ⑸设置合理的防雷,避雷措施。

  ⑹严禁带负荷停,送电。

  ⑺在易燃易爆场所选用防爆电气设备。

  二、施工现场防火

  ⑴划分重点防火区域,专人负责重点部位,在木工棚内配置不少于二台泡沫灭火器,十、5立方沙池,1立方水池和消防桶铣。消防器材不准挪作他用。

  ⑵木工棚每天产生的锯末,刨化安排专人清运,保持清洁。

  ⑶悬挂禁止烟火标志和防火责任制标牌。

  ⑷木材烘干炉池建在指定位置,远离火源,并安排专人值班、监督。

  ⑸现场设吸烟室,不准在现场防火区域吸烟动火。

  三、仓库防火

  ⑴宿舍内严禁任何人在床铺上吸烟,宿舍内设专人负责监管防火。

  ⑵宿舍内不得安装大于60W的照明灯具,不准使用电炉,生火做饭,不得使用钨灯照明。

  ⑶使用电褥子和电风扇有专门电工安装插座。

  四、电气焊作业

  ⑴割焊作业地点要制定安全防火措施,配备有消防器材,专人监督,严格按审批动火手续。

  ⑵作业地点下方或周围有易燃物品,先清理干净或采取隔离措施后作业。

  四、防物体打击安全技术措施

  一、进入施工现场人员必须戴安全帽,非工作人员不得进入。

  二、上下交叉作业设置双层防护隔板。

  三、对下方有行人通过的门口,通道搭设安全通道防护棚。

  四、上下物品须用绳或专门容器拉上送下,不得扔掷。

  五、楼层内清理的垃圾要装袋运下。

  六、楼板拉缝部位用砖或木板封严密,防止落物伤人。

  五、防高处坠落安全技术措施

  一、高处作业必须系好安全带,做到高挂低用。

  二、主体砌筑首层设置防坠落平网,以后每隔二层设置一道外用立网进行全封闭。

  三、施工预留洞口,现浇楼板补空处,及时用木板盖严,支牢。

  四、通往阳台未浇注砼栏板前,在门口处设置固定钢筋或木制栏阻门。

  五、电梯井门设置钢制或木质固定栅栏,电梯井每隔二层设置防坠落安,作业施工层设防护平台用板铺严封牢。

  六、楼梯在未焊正式栏杆前,用直径45钢管搭设防护栏杆,张挂安封闭。

  七、檐子、临边作业采用全封闭,防护架比作业层高出一步架。

  八、框架工程楼层周边钢管搭设二道防护栏杆,用立网封闭。

  九、卸料平台外围高度不小于一、3米搭设护栏,用立网封闭。

  一十、所有用于施工现场的防护设施未经主管人员同意不得拆除,挪用。

  六、防机械伤害安全技术措施

  一、施工现场机械做到转动,传动部位要有符合规定要求的防护罩。

  二、电锯要用双层钢丝网保险,防护挡板。锯片后离齿10-15mm处安装齿形楔刀。电锯不用时用防护罩盖好。

  三、电刨子,防护罩不得小于刨刀宽度。

  四、卷扬机卷筒要有防钢丝绳滑脱装置,女工操作机械不准留长发,钢丝绳不得拖地,过路时要有保护。

  秋季安全施工方案2

  根据《关于开展秋冬季基建安全大检查暨输变电工程安全管理交叉互查活动的通知》文件要求,对本次活动制定工作方案如下。

  一、检查重点

  (一)检查各级安全管理人员到位情况,基建安全主题活动开展情况,各单位编制的主题活动实施方案和年初基建安全策划方案落实执行情况。

  (二)检查基建安全综合评价中的各项工作开展情况,施工现场业主、监理、施工项目部标准化工作手册内容执行情况。

  (三)检查“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准及工作要求的学习落实情况,检查输变电工程施工安全常识及标准化作业培训材料应用情况。

  (四)检查工程现场日常安全管理工作开展情况,人员入场培训、进场(包括各类设备)、施工措施方案审核和强制性条文执行情况,施工班组安全管理队伍建设情况,基建管控安全管理实用化工作开展情况。

  (五)检查各工程在冬季施工及年底投产高峰期间的基建安全管理工作部署情况,检查工程现场在应对可能出现的冬季极端恶劣天气及针对年底前施工投产高峰的安全方案编制和重点措施落实情况。

  (六)检查安全费用投入和台帐管理,工程现场安全设施的规范使用和健康状态,施工用电、各类机械和工器具、消防器械、脚手架及模板支护系统、重要作业(起重和架线张牵场)现场设施安全可靠性和标准化管理水平。

  二、有关要求

  (一)秋冬季基建安全大检查

  1. 各单位要对本次活动进行认真组织,确保本次大检查活动覆盖公司所有在建工程现场和相关单位。已经在秋季提前开展了类似工作的单位,要对照本次检查重点进行必要的补充检查。

  2. 各工程项目要对照检查重点,全面梳理在建工程秋冬季安全管理工作,落实各项安全风险管控措施,确保秋冬季在建工程安全可控、能控、在控。

  3. 各建设管理单位基建部要对本次大检查活动进行全面总结,汇总统计检查项目数量、发现及整改隐患数量等内容,将总结报告于11月15日上午下班前上报。

  (二)输变电工程安全管理交叉互查活动

  1.各工程建设管理部门和业主、监理、施工项目部,熟悉掌握检查大纲内容,做好现场检查和资料检查的迎检准备。

  2. 各单位要对检查期间发现的问题,组织各责任单位立即整改,并结合检查其他单位时发现的安全管理不到位情况,进行举一反三,排查治理其它在建工程的安全隐患。整改工作要求做到彻底、闭环,并及时进行总结,于11月15日前将总结和问题整改结果纳入基建安全大检查总结中,一并上报公司基建部。

  秋季安全施工方案3

  为深刻吸取“12.12”事故教训,进一步加强冬季施工安全的落实,深入推进“安全生产年”各项工作向深开展,有效防范和坚决杜绝重、特大事故和遏制一般事故发生,根据支队《关于开展冬季施工安全隐患紧急排查》通知的精神,为认真抓好冬季建筑安全施工生产工作,强化安全生产责任,消除施工现场安全隐患。结合项目部情况,编制了安全大检查活动实施方案:

  一、成立冬季施工安全隐患排查领导小组

  为认真开展好此次冬季安全施工安全隐患排查工作,进一步落实安全责任,通过排查切实减少隐患,遏制事故发生。项目部成立了安全大检查活动领导小组:

  组 长:洪x

  副组长:田__ 申__

  成 员:赵__ 何__ 刘x 陈x 严__ 刘__

  领导小组下设办公室,办公室设在质量安全科,负责排查工作的组织协调、监督检查整改落实工作。

  二、指导思想

  根据支队的相关检查要求,结合工程施工特点,立足于治隐患、防事故,加强危险源监控、预警、预防和应急救援工作,要求各科室负责人结合现场实际情况,按照检查大纲要求,认真开展冬季施工安全隐患排查工作。通过排查,切实规范现场施工秩序、查找出各种隐患,提高施工人员的安全生产意识。确保不发生安全事故,不断推进项目部20__年安全目标的实现。

  三、检查内容

  1、关于冬季施工的安全预案制定情况以及安全教育培训及安全会议纪要完整情况。

  2、车辆的防冻防滑措施是否符合安全要求。

  3、施工人员的防冻防滑措施是否到位。

  4、冬季取暖设施是否符合安全要求。

  5、用电设施是否符合安全规范要求。

  6、防火措施是否到位。

  7、生活用水防冻保证措施。

  四、工作要求

  建立和落实此次活动的工作责任制,对排查中查处的隐患和问题要全面认真总结,客观分析,并提出针对性的解决措施,责令其立即进行整改,不能现场整改的提出防范措施,明确整改期限和责任人。发挥干部的带头作用,对逾期不整改者一律不进理由,不讲情面,实施责任处罚,以保证安全隐患整改的彻底落实。做到排查不留死角,整治不留后患,确保不出现任何安全事故。

  秋季安全施工方案4

  进入五月份以来,由于雨量增大,对施工沿线的路基、路面、方渠排水、机械设备和施工用电等构成很大的不安全因素。为保证本项目在雨季安全施工,特定如下方案:

  一、概况

  目前我项目部主要施工的是水泥搅拌桩,对搅拌桩机在雨季施工中要防雷击、防触电;紧接着下步将施工方渠,对流水涵渠存在建筑垃圾过多、导致水位升高的现象应及时清理,保持水泥畅通,减少污染与阻水现象。

  二、安全措施

  1、加强职工安全生产教育,提高职工安全意识,牢固树立“安全第一”的思想,坚持“安全生产、预防为主”的方针。

  2、坚持“管生产必须管安全”的原则,实行项目经理负责制,项目经理为安全生产的第一责任人,日常工作由主管施工生产的项目副经理具体负责,督促各项安全措施在雨季施工的落实。安质部长每周组织相关部门对安全工作进行检查,尤其要以雨季施工的防汛、防雷、防塌方等为重点,对存在的问题提出限期整改要求,并在整改后进行复查,确保各项措施落实到位。

  3、建立健全安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,明确分工,责任到人,抓好本工程雨季施工安全生产工作。

  4、雨季施工特别是大暴雨施工期间,应安排人员对整个工地排水系统进行巡查,保持现场无积水现象,发现排水不畅或阻水现象,立即派人进行清理,防止发生洪水冲毁建筑物、淹没农田等事故。

  5、雨季施工时应对各项施工物资、机具设备及各施工作业点做好防雨措施,尤其是带电施工的作业点,还要做好防触电措施。

  6、因工期处在雷雨季节,搅拌桩机的作业面广、施工人员多,如有雷暴雨时,应立即断电,机上人员应马上撤离桩机,不得进行施工。特别是雨量大的情况,施工现场所有电缆线必须架离地面,不得浸泡水中,防止漏电,配电箱架设距离地面不得少于1.2米,必须要配有防雨措施。

  7、涵渠施工时应对开挖好的基坑做好支护,防止发生塌方事故,并做好基坑排水,防止坑内积水。

  8、地面拖动电缆应有明显标志,横过道路的临时电缆应挖沟处理,不得随意摆放。

  以上雨季施工安全保证措施,在施工中要落实到每个施工人员和每台机械设备,定期、不定期进行安全检查,确保各项措施落到实处,实现本工程安全目标。